TA的每日心情 | 奋斗 2023-7-4 00:19 |
|---|
签到天数: 348 天 [LV.8]以坛为家I
|
利用设定合计值1实现正反转切换调速器维修的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!http://www.kunshan-create.com/
利用设定合计值1来实现590调速器正反转
关于设定合计值1
SETPOINT SUM 1
这个功能块,我们前面的分享中有讲过,没有看到那篇文章的,请进入点开左下角《技术文章》按键找一下。
在文章中我们介绍了设定合计值1 有输入0,输入1和输入2,今天我们利用输入0这个块来组态一个590调速器正反转功能的实现。
1
在590C直流调速器的SYSTEM(系统)菜单找到CONFIGURE IO(参数组态),
进入后,将CONFIGURE ENABLE (组态使能)菜单由DISABLE改成ENABLE,再进行如下的操作:
1在此菜单下(CONFIGURE IO)找到ANALOG INPUTS,在这个菜单下找到ANIN 3(A4),将A4的目的标记(DESTINATION TAG)改成309(原来是5)。
2
在此菜单(CONFIGURE IO)中找到DIGITAL INPUTS,在这个菜单中找到DIGITL 2(C7),将它的目的标记(DESTINATION TAG)改成292(原来是118)
3
在此菜单(CONFIGURE IO)中找到BLOCK DIAGRAM ,在这个菜单中找到SPT SUM 1 DEST,将它的目的标记改成5(原来是289)。
4
最后将CONFIGURE ENABLE中的ENABLE再改成DISABLE
6
最后退出保存参数。
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETER SAVE ,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。
好了,文章写到这里结束了,上文都是由科瑞艾特电气有限技术人员原创文章,希望大家多多转发,为广大电气维护人员带来便捷!