[美女] 聊聊电子围栏系统布线工程2023/3/15 23:36:14

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-6-27 22:33
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-3-15 23:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

    1、布线结构 电子围栏的最新消息可以到我们平台网站了解一下,也可以咨询客服人员进行详细的解答!https://www.chang0333.com/






    脉冲电子围栏系统通过RS-485总线进行数据通信,





    由多个节点构成络,使用一条双绞线电缆将各个节点串接起来。





    单个LX-2008围栏系统可通过RS-485总线信号控制≤32个防区





    络拓扑结构采用总线型结构(即手拉手),不支持环形或星形络。在构建控制络时,应注意如下几点:





    )采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个主机的引出线长度应尽量短,





    以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。 图所示为实际应用中





    常见的一些错误连接方式(、、)和正确的连接方式(、、)。、、





    这三种连接方式尽管不正确,在短距离、低速率下仍可能正常工作,





    但是随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,





    主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,造成了信号质量下降;





    )应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。





    下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,





    或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。





    总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。






    2、布线施工





    从控制键盘(或控制用计算机)所在的控制室沿围墙一周铺设RVSP2×102(





    屏蔽双绞线,RS485信号线)以及RVV2×10 2(平行护套线,电源线)





    各一条,采用套管线施工,导管敷设可分为明配线管及埋地敷设。





    根据GB 50606—2010《智能建筑工程施工规范》中规定:





    明配线管:





    )明配线管应横平竖直、排列整齐





    )应设管卡固定,在终端、弯头中点处的150~500范围内应设管卡;





    在距离盒、箱、柜等边缘的150~500范围内应设管卡;





    )线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,





    且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50时,不应小于10倍;





    埋地敷设:





    )室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于07,壁厚应大于等于2;埋设于硬质路面下时,应加钢套管;





    )进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰;





    线缆敷设:





    )线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签,标签书写应清晰、准确;





    )管内线缆间不应拧绞,不得有接头;