[美女] 新观点590调速器FIELD FAILED励磁失败故障报警处理思2023/3/13 19:57:40

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-7-4 00:13
  • 签到天数: 277 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2023-3-13 19:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    590调速器FIELD FAILED励磁失败故障报警处理思路中文调速器的最新消息可以到我们平台网站了解一下,也可以咨询客服人员进行详细的解答!http://www.kunshan-create.com/



    如图所示,590调速器故障报警代码 FIELD FAILED ,励磁失败报警

    出现这个报警,我们可以根据以下步骤检查,确认问题所在:

    1检查调速器内部电源板上面的陶瓷快熔是不是正常

    2如果内部陶瓷快熔是正常的,我们就需要检查电机励磁绕阻,测量电阻值是否正常,测量励磁绕阻对外壳的绝缘阻值是否正常;检查电机到590调速器的励磁接线是否有断线情况,检查对接用的接线端子是否损坏,小编曾经在现在就遇到过因为接线端子选择的载流偏小,将端子熔坏断路的情况。

    3如果内部陶瓷快熔不正常,那么我们需要检查590调速器的励磁模块是不是正常,按下图检查。



    检查模块的G1 G2的触发阻值是否正常,正常阻值在20多欧,如果只有几欧或者大于正常阻值一倍以上,我们需要更换模块。分别检查L1 L2与励磁输出D3 D4是否有短路情况。

    4如果检查电机和励磁模块都正常,那么请检查电源板,电源板上面的触发脉充,检查方法如下:将励磁模块接到触发接线柱上面的线拨出,然后用万用表欧姆档测触发回路阻值,590调速器的触发回路阻值在100欧左右,偏差一两欧姆没有关系,确认有100欧左右的阻值后,再用万用表的二极管档位测量触发脚,测出来的两阻电压值大概在0087左右(小编的万用表用的是福某克的,大家只要看是否有电压值,两个值是否差不多相同既可确定是否正常)。

    5以上步骤都检查确认没有问题,下一步就是用替换法找故障了,替换主控板测试,将换下来的主板寄回到科瑞艾特电气,由技术人员检测维修。

    通过上文,我们知道硬件的检测是我们现场人员就可以完成的,主板和电源板的维修就需要联系技术人员确认维修了。