山东001在线
标题:
要闻:功能块设定合计值1介绍及应用案例
[打印本页]
作者:
laixinliang
时间:
2023-3-13 17:55
标题:
要闻:功能块设定合计值1介绍及应用案例
功能块设定合计值1介绍及应用案例
SLK电抗器
的相关资讯可以到我们网站了解一下,从专业角度出发为您解答相关问题,给您优质的服务!http://www.kunshan-create.com/
SSD590直流调速器功能模块之设定合计值1的说明
设定值合计1
设定值合计1经常会被用到,它的功能图如下:
(图:设定值合计1)
设定值合计1
比率1:模拟输入1的换算
范围:正负30000
系统预设:10000
标记号: 6
比率0:输入0的换算
范围:正负30000
系统预设:10000
标记号: 206
符号1:模拟输入1的极性
范围:正负
系统预设: 正
标记号: 8
符号0:输入0的极性
范围:正负
系统预设: 正
标记号: 292
除法器1:模拟输入1的换算
范围:正负30000,当为0时,输出为0
系统预设:10000
标记号: 419
除法器0:模拟输入1的换算
范围:正负30000,当为0时,输出为0
标记号: 420
死区宽度:模拟输入1的死区宽度
范围: 00--1000%
系统预设:00%
标记号: 131
极限:这是设定点合计的可编程极限,是对称的,范围为000%到20000%,该极限适用于比率计算的中间结果和总输出。
范围: 0--20000%
系统预设:10500%
标记号: 375
输入2:输入2的数值,系统预设这一输入端不与任何模拟输入连接
范围:正负20000%
系统预设:000%
标记号: 423
输入1:输入1的数值,系统预设这一输入端与模拟输入1(A2)连接
范围: 20000%
系统预设:000%
标记号: 100
输入0:输入0的数值,系统预设这一输入端不与任何模拟输入连接
范围:正负20000%
系统预设:000%
标记号: 309
从设定合计值1的功能图上我们可以看到有除数算法,有正负信号输出,累加算法,包括调整输出比例,最终这些信号送入到速度环中,通过这张图,我们做一个简单的实例说明:
正反转的实现方法
1我们用A4做为速度输入信号端,将A4的目的标记改成309,连接到设定合计值的输入0端
2用C6做为切换正反转信号输入端,将C6的目的标记改成292,连接到设定合计值1的符号0端
3当C6处于低电平的时候,调速器的正桥工作,当C6处于高电平的时候,调速器的反桥工作,这样很简单的就实现在调速器正反转的切换。